建筑资料员课程

1、地基验槽填写开挖至老土层是否正确,建设单位没有提供勘察报告。

答:首先要根据勘察报告看下老土层在第几层是否是持力层,这个是要开挖的设计的持力层的,设计院设计基础也是根据勘察报告来的。项目立项首先要做的就是勘察,然后设计院根据勘察报告进行设计,没有勘察报告他也只能设计建筑,结构不能设计,因为要基础力,需要看下那层才能承载上楼的整个荷载,所以是要看勘察报告。

2、设计上那上写的,没提供以后让挖到老土层完了换填级配砂石,这就是设计给出的图纸,完了还让勘察来验槽来?粉质黏土是瞎编 。

答:你要根据勘察报告看下老土层是在那一层土上,这层土质是什么。可能间隔没多远同样的一片地方老土层的土层都不一样。如果没有提供勘察报告,就要开挖到这里老土层以后就需要做静载试验,看是否能够达到这个值。

3、消防电梯和货梯检验批在哪里面做,客梯,消防电梯和货梯都是曵引式,是不是都在这个电梯分部里面做。

答:对,直接用电梯分部汇总的拽引式电梯就行了。

4、同一栋楼的同一个检验批划分成几个,它们的抽样数量可以不一样吗?

答:可以的。

5、卫生间、走道都是有支管从设备出来,然后汇总到一根干管排出去,那这个干管量怎么归到检验批里?

答:你做那个系统就直接归属到哪里就行了啊,做给水就归属到给水,做排水就归属到排水。

6、电气隐蔽资料,只有导管敷设要做?还有其他的要做隐蔽吗?

答:正常的只有导管敷设,其他没有要需要隐蔽,还有地埋的部分。其他的你具体看下你们项目有没有特殊的做法。

7、麻烦问一下 门窗五金件进场需要写数量吗  不写行不行?

答:需要填写数量,不填写数量不知道进场了多好,那材料报验就没有了意义。你不填写数量监理也不愿意的。

8、墙柱插筋要算在底板钢筋里吗?

答:对,只有基础才有插筋,其他地方没有