推广会员
- 最后登录
- 2022-9-5
- 注册时间
- 2022-7-30
|
楼主
推广_2412658c02 发表于 2022-7-30 14:45:56
桩端、侧后注浆施工技术要求 :
注浆管分布在桩两侧及中间位置, 桩端单向截流注浆阀低于桩端400mm,桩侧单向截流注浆阀安装部位按照图纸进行施工 , 施工时应防止管道被杂物堵塞,影响后注浆的施工及桩身质量的监测。
1. 浆液
(1)浆液水灰比宜控制在 0.45~0.6 。注浆终止压力不小于2.5MPa。压浆控制采用双控法,以水泥压入量控制为主,压力控制为辅。施工时要做好详细记录;水灰比控制在 0.45~0.6 。
浆液应按每个循环使用量配置备用, 使用前浆液应经过过滤, 防止杂物堵塞压浆孔。
2. 注浆管道
(1)600mm直径钻孔桩均采用 Ф25mm钢管,施工时应按设计图纸的要求加工。桩端注浆管道比钢筋笼长出 200mm,本工程采用气阀当达到一定压力后冲开阀门后开始注浆。
(2)后压浆管阀应能承受 1MPa静水压力, 管阀外部应有防砂石2冲撞保护层,管阀应具有逆止功能。
(3)注浆管道的所有接口应连接牢靠, 施工质量应严格把关。
(4)注浆管道露出桩顶的标高,由施工方根据钻孔桩平台标高等现场实际操作条件确定。 注浆管道上端口设丝口闷头封闭, 下端口也需封闭。
(5)后注浆装置安置就位后,应先对注浆装置进行检测。
3. 压力注浆工艺
(1)钻孔灌注桩水下砼浇筑后 24h-48h 内用压力水从注浆管中压入,保证注浆管道畅通。
(2)在正式压浆前保持注浆管内水注满。
(3)当水下灌注桩成桩两天后开始,注浆作业离成桩距离应大于 10 米。
4. 压力注浆方法
(1)按每次的注浆量通过注浆管依次循环压注。
(2)进浆口压入混和水泥浆时, 完成一次压浆后, 应均匀减压,防止压力浆倒流堵塞注浆孔。
5. 每次终止压浆标准
当满足下列条件之一时可终止注浆: a. 注浆总量和注浆压力均达到设计要求。 b. 注浆总量达到设计值的 75%,且注浆压力超过设计要求。
最后一次压浆完毕,应经建设单位工程师认可。爱采购店铺:[url]https://b2b.baidu.com/shop?name=沧州伊德管道有限公司&xzhid=40790789[/url]
|
|