电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。解决方法:这种假故障,往往电子板上的故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。制冷系统有空气,很多时候空气很多时会在高压表指针抖动的很厉害。解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不。可以停机后在冷凝器zui高点排空或重新抽真空加冷媒。