推广王
- 最后登录
- 2023-8-17
- 注册时间
- 2019-2-15
|
楼主
ningxueqin 发表于 2022-3-23 10:11:52
1.剩余电流互感器装线
atmel剩余电流互感器在装线前要鉴别电力网中的相线,N线及其PE线。相线和N线尽可能一同穿过剩余电流互感器,PE线不可以穿过互感器。在系统软件中,假若N线未与相线一起穿过互感器,一旦三相负荷不平衡,N线将有电流经过,电子连接器探测仪检验到电流数据信号,即导致出现误动作。不一样的控制回路,它们之间的N线不可以多一点相接或不停地接线头,否则会发生误动作,在系统软件试运转时造成泄露电流过大而发生警报,很多时候均是由此类情况导致其发生的。假若PE线同N线及相线一起穿过互感器,也会导致监管探测仪的拒姿势或误动作。
也并不是所有的的剩余电流监测都必须将相线穿进互感器内,TN-S系统软件的总剩余电流量检测方式就可清除在外面,它可只穿一根电缆通过剩余电流的互感器。这一方式的优点取决于:能够采用大小型的剩余电流互感器提升测量精度;后半段假若互感器发生设备故障时,环形变压器维护保养省时省力。实际布线平面图设计如下图所表明。
2.剩余电流互感器的组装部位
理当组装在有利于维修的地区,尽可能避开磁场。互感器的组装沒有方位难题,互感器能够直接挂在电缆线上,还可以固定不动在配电柜中。
剩余电流互感器安裝与电源总开关闸刀开关的上面或下面并不会损害被安全防范路线的监管。但是为了之后维修起来更加省时省力,安裝于电源总开关的下端口号处很好,在电源断路进行维修时,无需将上级开关断掉电源,只需本级电源总开关断掉就可以维修。
|
|