一个密闭良好的无尘车间,在使用过程中,主要的漏风途径有以下四种:1)门窗缝隙的漏风;开门时的漏风;风淋室、传递室的漏风;室内工艺排风。下面介绍各种漏风量计算方法:1缝隙漏风量的计算方式一:v=1.29*(P)1/2V=S*vP:无尘车间内外压力差(Pv:从缝隙处流过的风速(m/s)S:缝隙面积(m2)V:通过缝隙的泄漏风量(m3/h)例:假设条件:房间正压2pa,门缝长度3.6m,窗缝长度4m,假设缝隙宽度.2m门缝隙面积S1=.2*3.6=.72m2,窗缝隙面积S2=.2*4=.8m2泄漏风量V=s*v=(S1+S2)*36*1.29*(P)1/2=(.72+.8)*36*1.29*1/2=3157m3/hr方法二:L=.827AP)1/21.25=1.3375AP)1/2(压差法计算方式)式中L正压漏风量(m3/s);.827漏风系数;A总有效漏风面积(m2);P压力差(Pa);不严密处附加系数2开门的泄漏风量假设条件:房间正压P=2Pa,门面积S=.9*2.=1.8m2,风速v=1.29*(P)1/2=5.77m/s,开启次数n=1次/hr,开启时间t=5s泄漏风量Q=S*v*t*n=1.8*5.77*5*1*=51.93m3/h每小时开一次门,开5秒,泄漏空气量51.93m3/h3风淋室与传递窗的空气泄漏量假设条件:风淋室体积15m3,密闭无缝隙开闭顺序为开关开关分析:以风淋室为例开时A/S内压力为常压11325Pa关时A/S内压力为常压11325Pa,保持不变开时A/S内压力为常压11325Pa,保持不变,但稳定后压力变为与房间内同样压力11325+2pa关时A/S内压力为常压11325+2Pa,保持不变结论:所以需要补充的空气量为15m3的空间压力变化为2Pa时的密闭空间的补气量根据理想气体方程式PV=mRT,(P气压,单位Pa;V体积,单位m3;m气体质量单位kg;R气体常数等于287;T气体开氏温度,单位K,假设室内温度25℃,开氏温度为298K)需补充空气质量m=(P*V)/(R*T)=(2*15)/(287*298)=.35kg=3L相对来说风淋室及传递箱的泄漏量较小(密闭良好的情况下),可忽略不计。
中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易,请自行辨别,谨防上当受骗!内容真实性本站不承担任何法律风险
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表导致法律责任
4、投诉删除:侵权和违法不良信息举报受理邮箱:admin@iaozi.com (或者点击网站底部联系我们)

分享到:  新浪微博新浪微博 QQ空间QQ空间
中国推广网提供免费推广,免费营销,免费发布广告信息的网络推广平台。

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表