中国推广网

QQ登录

免注册,加入推广网

扫一扫,登录推广网

上一主题 下一主题

在设置减压阀上有什么要求?

[复制链接]
383014108 发表于 2021-11-30 22:17:40
  减压阀广泛应用于消防给水和自动喷水灭火系统中。减压阀的工作原理和设置要求有什么?
  1、 工作原理
  1)先导式减压阀
  先导式减压阀通过改变节流面积,改变管道系统中流体的流量和动能,在产生不同程度的压力损失后,达到降低管道内压力的目的。通过精心的控制和调节,使阀内压力的波动与弹簧力相平衡,最终使管道中阀后压力保持在一定水平,在误差范围内保持恒定。
  先导减压阀由液压工作原理控制。先导式减压阀是用于局部压力变化调节和节流的元件。通过调节入口压力,将其降低到设定的出口压力范围内,然后借助介质本身的能量,出口压力自动保持稳定。
  2)比例减压阀
  比例减压阀是按数字比例控制阀后压力的减压阀。阀前压力与阀后压力之比为2:1、3:1等,阀后压力随阀前压力的变化而变化。阀后压力不保持恒定,但与阀前压力保持一定比例。当阀前压力增加时,阀后压力成比例增加。当阀前压力降低时,阀后压力成比例降低,保持减压阀进出口压比不变。
  2、 设置要求
  1)减压阀应设置在报警阀组入口之前。当两个或两个以上报警阀组连接时,应设置备用减压阀。
  2)减压阀进口设过滤器。过滤器的孔网直径不应小于4目/cm2~5目/cm2,流通面积不应小于管道截面积的4倍。
  3)过滤器和减压阀前后应设置压力表。压力表表盘直径不应小于100mm,最大量程应为设计压力的2倍。
  4)调节阀应设置在过滤器前和减压阀后。
  5)试压排水阀应设在减压阀后。
  6)减压阀应配备流量检测试验接口或流量计。
  7)垂直安装的减压阀,其流向应向下。
  8)比例减压阀应垂直安装,可调减压阀应水平安装。
  9)减压阀应具有保护或锁定调节附件的装置。
  10)与减压阀连接的管段应无气体堵塞或气体阻力。