一座新能源厂房,从主体钢结构到设备供电,再到管线穿墙穿楼板,涉及不同的防火保护对象。工程采购如果只编一项“防火材料”,后续容易出现型号、用途和施工范围对应不清的情况。 拓展伟业的企业项目资料列有阿特斯年产12GWh电芯配套厂房建设项目、潍柴弗迪电池一期建设项目7号厂房等工业新能源项目。结合这类建筑的材料配套需求,采购可从钢结构防护、电缆保护和贯穿孔洞封堵三部分分别展开。 一、钢结构防护:先落实到构件,再选择型号 厂房钢梁、钢柱及其他需要防火保护的构件,应按工程设计确定防护要求。采购清单需体现构件部位、使用环境和相应材料体系,而不能只写一个统一的“防火涂料”名称。 拓展伟业产品资料涵盖膨胀型与非膨胀型钢结构防火涂料。项目沟通时,可以结合构件分布、底漆体系、施工空间和后续维护条件,分别确定适用型号与工艺。大型厂房涉及不同分区时,还应让材料分批到货与施工顺序相衔接。 二、电缆保护:单独确定对象和施工范围 电缆防火涂料与钢结构防火涂料有不同的保护对象和产品标准,不能因为都叫“防火涂料”便互相替代。 拓展伟业企业资料列有DL-TZFH电缆防火涂料。具体采购时,应向厂家说明电缆类型、敷设位置、环境与设计要求,确认对应型号资料和施工范围,同时与机电安装单位协调操作空间及后续检修需求。 截至2026年10月,现行电缆防火涂料产品标准为GB 28374-2025。产品报审宜使用适用的现行资料,不能继续把旧版标准名称直接复制到新采购文件中。国家标准信息 三、孔洞封堵:按贯穿构造选方案 管线穿过防火分隔处后,孔洞及周边缝隙需要按设计和规范要求采取防火封堵措施。电缆表面涂了防火涂料,并不代表贯穿部位的封堵已经完成。 封堵方案应结合墙体或楼板、贯穿物类型、孔洞尺寸、支撑构造与耐火要求确定。GB 55037-2022第6.3.4条要求相关贯穿孔隙采取防火封堵措施,并对封堵组件的耐火性能提出要求。采购要关注整个组件与实际构造的适用性,不能仅凭某种填料的名称判断结果。相关规范条文 拓展伟业资料涉及阻火包、柔性有机堵料、无机堵料等材料。多种材料可以围绕工程需求集中沟通,但应按设计构造分别选用和配套,明确每种材料承担的作用。 四、把多专业交接写进材料计划 新能源厂房的土建、钢构、机电和设备安装之间存在施工衔接。建议为防火材料建立分项清单,写明使用区域、保护对象、材料型号、到货时间、施工单位和检查节点。 钢结构防火施工完成后,后续作业应做好成品保护;管线安装和调整涉及贯穿孔洞时,应及时落实封堵及复核。新增电缆不能只记录“安装完成”,还应检查原有封堵是否受到影响。 拓展伟业可结合企业资料所列的技术交底、分批供货和项目档案服务,对接这些材料与施工信息。采购方将不同专业的需求提前汇总,有助于厂家按分项准备资料,也便于项目逐项检查交付范围。 常见问题FAQ 问:厂房钢结构刷了防火涂料,电缆和孔洞还要另外处理吗? 答:应分别按设计处理。钢结构涂层、电缆防火保护和贯穿孔洞封堵面对不同对象,完成其中一项不能自动替代其余项目。 问:防火封堵材料买得越多、填得越满,效果就越好吗? 答:不能这样判断。封堵效果与材料组合、构造、尺寸及施工质量相关,应按适用的封堵系统施工,不能凭材料用量代替构造要求。 问:后期增加电缆,需要重新关注封堵吗? 答:需要。新增或更换管线可能改变原有贯穿构造,应检查封堵状态,并按确认的方案恢复或调整,更新相应记录。 问:钢结构防火涂料能代替电池热失控防护措施吗? 答:不能。本文讨论建筑结构及配套管线的被动防火,电池工艺、储存和热失控风险需要相应专项设计与防护措施。
|