由于智能电磁流量计运用的是法拉利电磁感应原理,所以在正确的按照介质的性质去科学的选型和安装,一般出现的故障率是很低的,但也不能避免一些操作上的失误引起损坏。 下面我们就对一些常见的电磁流量计故障给出一些解决方案: 1、无显示,无信号输出 故障分析: 1)、检查电源是否接好或是电源回路有故障 2)、检查输出信号线是否接好或接线有松动; 3)、流量计、测量管道、测量介质接地不可靠; 4)、测量介质未完全充满管道; 5)、电极表面有氧化物或附着物,清洗电极; 6)、测量电路故障
2、液晶显示不清楚,输出晃动 故障分析:1)、调整电位器‘1w3’,顺时针增加对比度; 2)、流体本身是被动或脉动的; 3)、管道未充满液体或液体中含有气泡; 4)、外界电磁干扰; 5)、液体物理性质原因(电导率不均匀或含有杂质) 6)、电极被污染或腐蚀; 7)、流量计、测量管道、测量介质接地不可靠; 3、零点不稳 故障分析;1)、管道未充满液体或液体中含有气泡; 2)、管道内存在微小的流动 3)、接地不完善,外界电磁杂波干扰; 4)、液体物理性质原因(电导率不均匀或含有杂质); 5)、信号回路绝缘下降;
4、测量值与实际值不符 故障分析:1)、传感器设定值不正确; 2)、传感器安装位置不正确,未满管或液体中含有气泡; 3)、传感器上、下游直管段长度不够; 4)、所测量管中含有其他影响测量的支管; 5)、未处理好信号电缆或使用过程中电缆绝缘下降; 5、输出信号超满度值 故障分析:1)、检测传感器电极间是否有液体联通; 2)、检测电缆是否断开或接线错误; 3)、后位仪表未电隔离或设定错误。
|