基础处理
1、清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。
2、灌浆前24h,基础表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。
支模
1按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶等封缝,达到整体模板不漏水的程度
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
灌浆料配制
1、一般通用加固型12.5-13%的标准加水搅拌,豆石加固型9-10%的标准加水搅拌。
2、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2min。采用人工搅拌时,应加入2/3的用水量拌和2min,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证30min以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
灌浆施工方法
1、较长设备或轨道基础,应采用分段施工。
2、二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。
3、 灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。
4、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。
5、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6h沿设备边缘向外切45度斜角以防止自由端产生裂缝 ,如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6h后用抹刀将灌浆层表面压光。
6每次灌浆料厚度不宜超过100mm
7、当设备基础灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。
养护
1、灌浆完毕后30min内应立即加盖湿草帘或岩棉被,并保持湿润。
2、冬季施工时,养护措施还应符合现行<<钢筋混凝土工程施工及验收规范>>(GB50204)的有关规定。
3、灌浆料达到拆膜时间后,可进行设备安装,具体时间参见拆膜和养护时间及环境温度的关系表
4、在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6h,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锨工具轻轻铲除。
5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36h,以免损坏未结硬的灌浆层。