miyi34 发表于 2021-8-4 09:22:50
生物安全实验室是处理病原微生物、含有病原微生物的实验材料或寄生虫的重要场所,根据危险度等级,包括传染病原的传染性和危害性,国际上将生物实验室按照生物安全水平(Biosafety level,BSL)分为P1(Protection level 1)、P2、P3和P4四个等级,其中,P2实验室的使用范围最为广泛。




下面笔者以浙江大学附属医院P2生物安全实验室为例,结合江浙沪区域专注于实验室EPC工程、洁净室EPC工程、动物房EPC工程和手术室EPC工程的优秀模范代表CEIDI西递多年来建设实验室的经验,给大家讲讲生物安全实验室的建设要求。

一、P2 生物安全实验室技术指标(静态):
1、洁净度:a和b1类无洁净度要求,b2类须达到ISO 8级。
2、压差:与室外方向相邻相通房间的压差a和b1类无要求,b2类最小负压差为-10pa
3、温度℃:18~27
4、相对湿度%:30~70
5、噪声dB(A):≤60
6、最低照度lx:300
备注:以上指标是建立 P2 生物安全实验室的通用要求,建设者可根据实际需要适当提高相应指标,如洁净度、压差等。像动物实验室P2的b2类的建设相对技术指标会更高。

二、各实验间洁净度、压力梯度
按常规划分,P2 生物安全实验室主要分为污染区和实验操作室。
操作室洁净级别为10000级,换气次数不小于40次/小时,房间压差为-40Pa(对大气);
消毒灭菌间洁净级别为100000级,换气次数不小于40次/小时,房间压差为-40Pa(对大气);
二次缓冲间洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为-30Pa(对大气);
半污染区洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为-20Pa(对大气);
洁净走廊间洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);
准备间洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);
缓冲间洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);
內更淋浴室无洁净要求、设独立排风,换气次数不小于10次/小时;
在实验室隔壁设独立监控室及空调机房间。

安全、高效、舒适、节能是生物安全实验室建设的理想要素,而能否拥有优越完善的实验环境会影响实验结果的精确性,所以我们要谨慎选择实验室承建单位。需要建设P2 生物安全实验室的高等院校、科研机构、企业等可选择实验室EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递,他们专注于实验室建设十多年,拥有专业创新的设计人员、细致安全的施工队伍,可以提供可靠的技术保障,为客户创造一流的实验室及环境。




分享到:  新浪微博新浪微博 QQ空间QQ空间
中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易(本站管理账号发布的帖子除外),谨防上当受骗!本站唯一管理账号:推广网官方
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任

中国推广网提供免费推广,免费营销,免费发布广告信息的网络推广平台。
关闭

网站推荐上一条 /1 下一条

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表