中国推广网

QQ登录

免注册,加入推广网

扫一扫,登录推广网

上一主题 下一主题

在浙江研究院设计BSL-2 P2实验室时有哪些注意事项?

[复制链接]
miyi34 发表于 2021-7-28 11:27:10
生物安全防护水平分为BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4共四个生物安全等级,等级越高,其研究的病原微生物危害程度也是逐级递增,意味着防护级别越高。BSL-2 P2实验室操作的是一些已知的有中等程度危险性,对人类或者动物致病的微生物。目前这类实验室工作种类多、未知因素多且安全意识相对弱,是生物安全事故发生概率最高的一类实验室。因此,我们今天主要是借鉴上海实验室工程EPC优秀代表CEIDI西递的经验,跟大家说说在浙江研究院设计BSL-2 P2实验室时有哪些注意事项,希望对各位大家有所帮助。




笔者分析了CEIDI西递近期的几个项目思路,P2实验室的设计和建设主要是遵循以下6条通用技术参数指标:

1、洁净度:a和b1类无洁净度要求,b2类须达到ISO 8级。
2、与室外方向相邻相通房间的压差a和b1类无要求,b2类最小负压差为-10pa
3、温度为18-27℃
4、相对湿度为30-70%
5、噪声≤60dB(A)
6、照度为300lx




P2实验室的建造和使用是要保证洁净室内进入的、产生的、滞留的粒子最少,以满足对洁净度的要求,P2的b2类实验室采用负压设计,通风系统对洁净度影响是重要的一环,所以必须对排、送风过滤器严格检漏,确保过滤性能和达到温湿度标准。目前市面上主要通过变频调节和冷冻水调节这两种方式来调节制冷量。变频调节因环节繁琐,且各环节必须完美匹配,否则故障率非常高,因此在CEIDI西递的多个项目案例中,我们发现采用的均为较容易控制的冷冻水型机组。

不同于变频调节,冷冻水型机组采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象像用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果极为稳定。CEIDI西递只需通过合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,通过PLC控制各个部件的无级调控,选择灵敏度高线性好的传感器,就可以做到温度±0.5℃,湿度±2%。

不过因为这种方式需要专业的设计人员通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以企业在选择实验室装修设计公司时,一定要选择那些在P2实验室有丰富经验的公司,像CEIDI西递就会针对不同行业、不同类型实验室及洁净室项目匹配不同行业经验丰富的专业设计师及稳定的施工团队来完成项目建设。




相信通过上文介绍,大家对在浙江研究院设计BSL-2 P2实验室时有哪些注意事项也有了初步了解。如果还想了解更多关于P2实验室方面的知识,可咨询CEIDI西递的相关人员或者到官网查询更多的内容,相信会对你有所帮助的。




中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易,请自行辨别,谨防上当受骗!内容真实性本站不承担任何法律风险
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表导致法律责任
4、投诉删除:侵权和违法不良信息举报受理邮箱:admin@iaozi.com (或者点击网站底部联系我们)

分享到:  新浪微博新浪微博 QQ空间QQ空间
中国推广网提供免费推广,免费营销,免费发布广告信息的网络推广平台。

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表