官方微信赞助推广网推广标签      本站信息都是网络用户发布,未经证实,谨防网络诈骗。本站内容均为会员发表,并不代表本站立场!

中国推广网

QQ登录

免注册,加入推广网

扫一扫,登录推广网

上一主题 下一主题

上海徐汇生命科学园动物生物安全二级实验室设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
miyi34 发表于 2021-7-13 08:44:53
自COVID-19 在全球蔓延,国内各省市便加强了公共卫生体系建设,推进各级疾控机构进行物安全二级实验室的建设。公共卫生体系建设,实验室能力是重要一环。本篇文章,笔者以CEIDI西递的项目为例,简要阐述上海徐汇生命科学园动物生物安全二级实验室设计的几个要点。企业如果有动物生物安全二级实验室建设的需求,可直接咨询CEIDI西递。该公司擅于根据客户需求,结合建筑物功能和产能效应合理安排设计及装修工程,其EPC工程服务集成商的身份,在设计、建设、家具配套一体化方面会有较明显的优势。




针对这类实验室CEIDI西递一般会设置BSL-2主实验室、一更缓冲间、二更缓冲间、洗涤室。在平面布置方面,主要把人流和物流分隔开,防止人和物的交叉感染。

人流通道:实验操作人员通过一更缓冲间和二更缓冲间进入BSL-2主实验室,实验室的房门必须具备自动关闭功能。

物流通道:实验物体通过2个互锁式传递窗进出BSL-2主实验室。

屏障环境压差梯度控制

动物生物安全二级实验室一般采用净化全新风空调系统,送、排风机组均设置备用风机,可自由切换运行。至于走廊的设计,可参考CEIDI西递的经验:洁廊——跨廊——污廊。跨廊有缓冲的作用,不会导致污廊倒灌。洁净走廊、实验走廊、缓冲间、污染走廊、实验室、解剖间的压差分别设置为+10Pa、﹣10Pa、﹣20Pa、﹣20Pa、﹣30Pa以及﹣40Pa,相邻区域最小静压差为﹣10Pa。实验室通过全新风空调系统保证外围环境的安全,并实现不同区域的压差梯度设置,实现环境控制。

风量控制设计

动物生物安全二级实验室主要参照《生物安全实验室建筑规范》GB50346标准及《实验动物环境及设施》GB14925要求,达到ABSL-2级动物实验室标准。根据要求,实验室里面需要设置排风设施,需设置循环风空调系统,若涉及动物、感染性物质、化学溶媒,还必须设置全排风系统。按需设置无菌隔离器或者生物安全柜的,排风设施的启停会影响实验室的压力稳定。因此,各排风支路上需要设置定风量阀,送风支路上则设置变风量阀,变风量阀依据房间的压力设定值调整送风量的大小,就可以维持实验室压力的恒定,避免实验室压力的波动了。




最后,笔者想说一句,不管是什么级别的动物生物安全实验室,都应该保证生物安全,满足动物的需求,为它们提供舒适、适宜的生活环境。实验动物是人类的“替难者”,医学的重大进展都与这些实验动物相关,我们应该给与它们最大的尊重以及诚挚的致敬。

分享到:  新浪微博新浪微博 QQ空间QQ空间
中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易(本站管理账号发布的帖子除外),谨防上当受骗!本站唯一管理账号:推广网官方
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任

中国推广网提供免费推广,免费营销,免费发布广告信息的网络推广平台。
关闭

网站推荐上一条 /1 下一条

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表