温度仪表系统的指示值突然变到或,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,器有故障;检查器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。目前国内市场排水管道的应用状况目前,我国建筑排水管道工程应用主要有两种:UPVC排水管和铸铁管。压力排水管较多是选用镀锌衬塑管。在相关政策下,镀锌钢管、铸铁管由于能耗高,污染大,价格高将逐渐退出历史舞台。塑料管、复合管成了管道系统的常用管材,特别是排水管材,UPVC几乎是选材,占我国塑料管行业产量的5%左右,是我国应用最为广泛,技术成熟,用户最熟悉的塑料管材。但在使用过程中,UPVC排水管存在着诸多的问题,如老化、耐热性差、抗冲击较差等。