科源制冷:冷水机的压缩机过热是什么原因?

[复制链接]
bsby123 发表于 2018-7-5 11:49:08
  冷水机是工业生产中不可缺少的制冷设备,而在冷水机长时间使用后,不可避免都会出现一些故障,比如常见的压缩机过热问题,一旦压缩机过热就会出现过热报警就会导致冷水机无法运行。出现这个问题只要及时找到故障原因并进行解决,就不会影响后期冷水机的使用效果。下面科源技术员就为大家分析介绍冷水机的压缩机过热的原因。
  冷水机压缩机出现过热故障的原因,常见的有以下几种:
  第一、压缩机负荷过大,过电流运行,出现这种问题的原因可能是:
  1)冷却水温太高、制冷剂充注过多;
  2)制冷系统内有空气等不凝结气体,导致压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压故障。
  第二、电气故障造成冷水机的压缩机过电流运行,出现这种问题的原因可能是:
  1、三相电源电压过低或三相不平衡,导致电流或某一相电流过大;
  2、交流接触器损坏,触点烧蚀,造成接触电流过大或因缺相而电流过大。
  第三、冷水机的过热保护模块SSM受潮或损坏,中间继电器损坏,触点不良,表现为开机即出现过热故障,压缩机不能正常启动。如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障。
  第四、冷水机摆放位置不通风,没有为冷水机的出入风口预留通风距离。
  深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、冰水机、工业冷冻机、风冷式冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com/)