谈谈压力变送器故障DCS显示压力与现场实际不符

[复制链接]
yizhongqiao 发表于 2021-6-11 06:07:39

①某装置一台压力变送器现场指示压力与控制室DCS画面指示不相符。故障检查、分析:压力变送器接线盒进水造成线间绝缘严重下降,使其输出电流值发生变化,所以DCS指示值不准确。经检查现场压力变送器接线盒进水。故障处理:清除接线盒内积水后压力指示恢复正常。防爆氧化锆氧分析仪的相关资讯可以到我们网站了解一下,从专业角度出发为您解答相关问题,给您优质的服务!


②某装置一台压力变送器压力指示现场与DCS显示不符。故障检查、分析:首先检查变送器,拆回进行打压检定,检定数据证明变送器无超差。而且现场工艺压力表显示与现场变送器的小表头指示基本相同,因此可以判定为DCS系统组态或输入卡有问题。检查DCS系统组态中的量程参数与现场变送器一致,发现输入特性有误,将线性(LINE)组态为开方SQUARE)。故障处理:将输入特性改为线性后DCS显示与现场实际相符。

③某裟置一台压力变送器E+H智能压力变送器表头指示与DCS指示对不上。故障检查、分析:分析压力变送器电路故障或安全栅故障或DCS输入卡超差。检查安全栅和DCS输入卡无问题,在对仪表进行检查时发现表头指示能与DCS一致,但用万用表测量电流值却不符。

故障处理:更换此表的主板故障消失。④现场示值与控制室显示相反。一块远传压力表,因需要移走,重装表头,装上后调校,无压力时,现场显示0,控制室却显示满量程;加压时,现场示值增加,控制室显示值反而降低,调整调零回路的W1、W2电位器不起作用。故障检查、分析:对照电路图查找,查出是测量装置中差动变压器的次级输出线的极性与原装仪表相反。故障处理:将两根输出线调换位置后,故障消除。