中国推广网

QQ登录

免注册,加入推广网

扫一扫,登录推广网

上一主题 下一主题

上海临港防爆实验室设计要求

[复制链接]
miyi34 发表于 2021-5-25 10:15:33
建设实验室需要找专业靠谱、规范的工程队伍,才能从源头减少实验室燃烧爆炸的危险。在实验室、洁净工业装修领域深耕多年的上海本土实验室、洁净室EPC工程集成服务商CEIDI西递,拥有丰富的行业经验,会针对不同行业、不同类型的实验室及洁净无尘车间,匹配对应行业经验丰富的专业设计师和稳定的项目管理施工团队,在确保实验室在建时无燃烧、爆炸事故发生的同时,还根据实验室的特点进行规划设计,极大的满足人体工程学的规范。下面围绕“上海临港防爆实验室设计要求”话题,给大家着重讲解下防爆实验室在设计方面如何做到符合安全实验室规范要求。


一、防爆分隔设计

(1)实验室房间内只要有爆炸性危险,在设计时一律需要在邻室相接处采用防爆墙或防火墙,且限制一面贴邻;

(2)实验室墙上不能设置单扇门直接和邻室相通,在必要时需设置外廊、阳台或双门斗,以供联系;

(3)有爆炸危险性的实验室,如需设置辅助用房,例如化验室、休息室、办公室、资料室,须用非燃烧体实验墙分隔,且耐火性不能小于3.5h;

(4)在爆炸危险性实验室和辅助用房之间不能设门洞直接相连相通,必要时需设置双门斗。

二、通风设置

(1)保持防爆实验室内通风良好,易爆装置应设于当地全年主风向的下风侧,操作人员须站在上风侧;

(2)房间中央应摆放高大的装置,以防止挡风;

(3)实验中所用的易燃液体,如闪点低于窒温,须采用机械通风,且应有足够的排风量,以免形成爆炸性混合气风;

(4)当进行易燃体操作时,需检查通风效果,可用测爆仪、可燃气体浓度测定仪来检测实验室中易燃液体蒸汽的浓度。

三、建筑结构设计

(1)防爆实验室应采用一级或二级耐火等级建筑;

(2)实验室防爆要求较高时,应采用整体性良好的现浇式钢筋混凝土框架结构,若用钢框架结构,需将外露钢构件用非燃烧材料保护,以达到提高耐火极限的目的;

(3)用增设封闭式钢筋混凝土圈梁、在砖墙内配置钢筋、添加屋架支撑等方法完善砖墙承重结构,以增强其刚度和抗爆能力;

(4)对于有易燃液体的操作场所(易燃液体比蒸汽重),以及操作可燃粉尘或纤维的乙类火灾危险性场所,均宜使用不发火地面;

(5)对于可燃气体或蒸气密度小于空气的爆炸危险性工作场所,需在房屋顶部开设排气孔,不做天棚闷顶,并防止形成死角;

(6)防爆实验室的门、窗需用磨砂玻璃(光面向内)或蓝色玻璃,以防上门、窗玻璃聚光引起局部增热;

(7)做好一系列措施:排除火源、热源、防静电与防雷;防爆泄压;加强防爆监测。


实验室的防爆设计十分重要,它主要和火、电、水、药品、操作等一系列的安全有关,如操作不当,会引起燃烧、爆炸等事故,轻则造成财物损失,重则导致人员伤亡,因此实验室的防爆设计必须按照相关的国家规范来进行。长三角有实验室需求的企业,在建设实验室,尤其是化工类防爆实验室时,首先一定要明确设计和建设企业的资质。其次,防爆实验室的平面设计及通排风、消防、气体管道等专业维度的建设较为复杂,建议前期规划设计、中期装修施工与后期维护保养由同一家企业负责。上海本土实验室建设经验丰富的CEIDI西递,他们的设计和施工团队专注、专业而全面,多年来一直秉承着“安全、规范、舒适”的设计理念,化工企业防爆实验室建设经验丰富,更满足安全实验室规范要求。  

中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易,请自行辨别,谨防上当受骗!内容真实性本站不承担任何法律风险
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表导致法律责任
4、投诉删除:侵权和违法不良信息举报受理邮箱:admin@iaozi.com (或者点击网站底部联系我们)

分享到:  新浪微博新浪微博 QQ空间QQ空间
中国推广网提供免费推广,免费营销,免费发布广告信息的网络推广平台。

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表