为什么螺杆冰水机会出现三相电源故障的现象,如何解决?

[复制链接]
wjunxi1 发表于 2021-5-21 17:13:43
  造成螺杆冰水机“三相电源故障”的原因有四种:电源没接通,保险丝熔断,电源电压不稳定或相序不对,以及变压器损坏。排查故障方法及其解决方案如下:

  第一步

  北京冷水机我们要首先排查车间没电及电源没有插好的情况,一般表现为车间其他设备都未工作,或者是螺杆冰水机电源插头没有插好,造成设备未通电,所以会产生三相电源故障。

  解决方法为:分段检查冰水机电源接线线路,有无接线断路情况,电源插头是否损坏、老化,如果是,修复线路或更换新插头、接线即可解决。

  第二步

  若车间电流不稳,或发生短路现象,造成保险丝熔断,也会产生“三相电源故障”。

  解决方法为:更换新的保险丝

  第三步

  制冷机通电的状况下,出现该故障码,往往是因为电压电压不稳定,欠压、过压,或者缺相、相序不对、相序保护器失灵而造成电源故障现象。

  解决方法为:电压不稳定要检查变压器等部件是否损坏;检查相序是否正确,通过对调任意两相线解决;相序保护器损坏要更换;

  第四步

  变压器损坏会造成电源欠压、过压等故障出现,这个时候就要对变压器进行检修了。一般出现”三相电源故障“就是上述四种原因,通过从易到难的排查,可一步步找到故障真实原因,如果生产厂家出现此类问题,可先排查电源问题,如电源插头是否年久老化,造成接触不良,导致此故障码出现。