随着我国工业的迅速发展,电动调节阀在冶金、石油化工等领域的应用越来越广泛,其稳定性、可靠性也显得越来越重要,它的工作状态的好坏将直接影响自动控制过程,本文将详细阐述电动调节阀的使用和维修。
    1.安装使用注意事项
    新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
    基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)
    如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。
    调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
    (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-2560℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
    (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
    (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
    (4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
    (5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
    同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
    (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。(阀门生产厂家推荐:中国国威阀门制造有限公司)在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
    (7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
    2.常见故障部位及原因分析
    调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
    不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以中国国威阀门生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
    2.1.伺服放大器
    伺服放大器正常工作状态时:
    (1)无输入信号时,不应有输出电压。
    (2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)
    (3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为 205220V AC
    (4)输出电压基本对称。
    若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
    (1)前置磁放大器
    ①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
    A.变压器W101脱焊或损坏。
    B.电阻R110R111和电解电容C101C102虚焊或脱焊。
    C.二极管D105D108虚焊或损坏。
    D.偏移电流不正常。
    E.交流绕组不对称。
    ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
    A.变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
    B.电阻R110R111的阻值有变化,电解电容C110C111损坏。
    C.交流激磁绕组短路。
    D.二极管D105D108中有个别管损坏或虚焊。
    (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。
    ①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:
    A.有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是ce极虚焊。
    B.电阻R204R205R208R209阻值有变化。
    ②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:
    A.无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
    B.无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
    C.无输出脉冲一侧的二极管(D207D208)短路。
    ③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
    A.无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202C203虚焊。
    B.开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
    C.输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207D208被击穿或虚焊。
    (3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
    ①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:
    A.可控硅SCR1SCR2损坏。
    B.电容C301C302被击穿。
    ②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:
    A.二极管D301D308中有被击穿的。
    B.可控硅SCR1SCR2损坏。
    2.2调节阀
    当输入420 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
    ①操作手轮感觉异常
    A.感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。
    B.感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
    ②输入420 mA信号,调节阀不动作。
    A.系统接线有误。
    B.电机分相电容CD损坏。
    C.电机接线开路。
    D.阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)
    ③输入420 mA信号,调节阀走不完额定行程。
    A.差动变压器位置未调好。
    B.二极管D701D712中有个别损坏。
    C.三极管BG701损坏。
    (4)现场使用时的其它故障。
    ①阀震荡、鸣叫。
    A.灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。
    B.流体压力变化太大,执行机构推力不足。
    C.调节阀选择大了、阀常在小开度工作。
    D.介质流动方向与阀门关闭方向一致。
    E.附近其它震源影响,支撑不稳。
    F.阀芯和衬套磨损严重。
    ②阀动作迟钝。
    A.介质粘性太大,有堵塞或结焦现象。
    B.填料老化,填料压得太紧。
    ③泄漏量大。
    A.阀芯或阀座被腐蚀、磨损。
    B.阀座松动或螺纹被腐蚀。
    C.阀座、阀芯上有异物。
    D.阀的始点(电开式)或终点(电闭式)未调好。
    ④填料及上、下阀盖连接处渗漏。
    A.填料压盖没压紧。
    B.聚四氟乙烯填料老化变质。
    C.阀杆损坏。
    D.紧固螺母松动。
    E.密封垫损坏。
    3.结束语
电动调节阀的正确使用和维修,不仅能提高过程控制的可靠性,也能增加电动调节阀的使用寿命,对企业的节能降耗有着可观的经济效益。
免责声明:本文系网络转载,如有侵权请联系删除!

分享到:  新浪微博新浪微博 QQ空间QQ空间
中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易,请自行辨别,谨防上当受骗!内容真实性本站不承担任何法律风险
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表导致法律责任
4、投诉删除:侵权和违法不良信息举报受理邮箱:admin@iaozi.com (或者点击网站底部联系我们)

中国推广网提供免费推广,免费营销,免费发布广告信息的网络推广平台。
关闭

网站推荐上一条 /1 下一条

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表