OPGW光缆结构研究主要是 4个方面:
(1)进出线段。要求 保证导.地线间距离的情况下. 安全系数均大于2.5.年平均运 行应力小于20%UTS ,满足机械 特性的要求。在相同短路电流容 量的情况下.结合工程地形起伏 情况.覆冰等具体情况.在紧套 铝管结构和松套钢管结构间进行 选择。OPGW光缆
(2)轻冰区一般地区段。在 相同短路电流容量的情况下,结 合工程地形起伏、覆冰等具体情
况.在紧套铝管结构和松套钢管 结构间进行选择。
(3)大档距、大 高差段。为了保证OPGW的传输 性能和运行寿命.在大档距段或 高差系数大于0.3时.适当增加 OPGW受力截面.加大OPGW的 强度储备。为了不增加OPGW光缆 的种类.在大档距段采用与重冰 区段相同结构及型号的OPGW光 缆,即紧套铝管结构的OPGW光 缆。
(4)重冰区段。在重冰区段, 由于受机械特性的限制.要求 OPGW的截面较大.短路电流容量 不构成对OPGW光缆选型的限制。 重冰区段的OPGW光缆除满足送 电线路对架空地线的要求外.还 应具有足够的强度.能承受设计 覆冰并应具备一定的过载能力. 同时需保持导线与OPGW光缆间 的合理距离.以减少导线和OPGW 在不均匀覆冰以及导线脱冰跳跃 I时相互接近.造成碰线闪落事故。 .考虑到冰凌的形成与发展,与地 形条件.气象要素等因素相关.为 !保证OPGW光缆具有一定的安全 储备,在过载情况下能正常、安全 运行.过载冰消失后不对光纤及 OPGW光缆的运行产生破坏性的影 响.要求OPGW光缆在过载情况 下.即约75%的OPGW光缆额定 强度下能正常运行。因此.在重冰的OPGW光缆。
|
|