深圳XX酒店中央空调工程目前包括一楼大堂空调工程及8 -16层客房空调工程,空调总面积约5950M2, 末端总冷量约1430KW (含新风冷量)。科源制冷按照深圳实际环境情况现提供以下几种中央空调系统可以选择使用:
1、水冷式冷水机组+风机盘管+新风机组
2、风冷式冷水机组+风机盘管+新风机组
3、数码变容量(变频)冷媒室外主机+室内空调机组+新风机组
4、水源热泵空调机组+水源热新风机组
现从以下几个方面对以上几种中央空调系统进行分析比较:
一、系统组成:
1、水冷式冷水机组+风机盘管+新风机组:系统主要包括冷水机组+冷却塔+水泵+末端(风机盘管+新风机组) +风管+水管;系统需要制冷机房(放置冷水机组+水泵),屋顶或室外要放置冷却塔,末端及风管、水管可放置于吊顶内。
系统优点:系统集中控制,操作简便,故障点少。整个空调系统通过制冷机房内主机集中操作控制,末端通过各个房间内温控器由房客自由控制;冷媒介质为冷冻水,热损耗较小,无害环保;水管长度高度不受限制;
系统缺点:制冷机房占地较大;
2、风冷式冷水机组+风机盘管+新风机组:系统主要包括风冷式冷水机组+水泵+末端
(风机盘管新风机组) +风管+水管:风冷冷水主机需放置在屋顶或室外通风散热较好的场所,末端及风管、水管可放置于吊顶内。
系统优点:系统集中控制,操作简便、故障点少。整个空调系统通过室外主机集中操作控制,未端通过各个房间内温控器田房客自由控制:系统无需冷却塔:冷媒介质为冷冻水,热损耗较小,无害环保;水管长度高度不受限制;
系统缺点:对风冷冷水主机通风散热要求较高;
3、数码变容量(变频)冷媒室外主机+室内空调机组+新风机组:系统主要包括数码变容量(变频)
冷媒室外主机+室内空调机组新风机组+风管+铜管;数码变容量(变频)冷媒室外主机需放置在屋顶或室外通风散热较好的场所,末端及风管、铜管可放置于吊顶、管井内。
系统优点:单个系统集中控制,操作简便,故障点较少。单个空调系统通过室外主机集中操作控制,末端通过各个房间内温控器由房客自由控制;管路连接方便,占用空间较小;根据室内负荷变化变容量无级调节功率输出,节能省电;
系统缺点:对室外主机通风散热要求较高;室内外机组管路连接长度高度受限制;冷媒介质为氟利昂,对环境有影响;对铜管焊接安装要求较高,否则泄漏点很难查找;
4、水源热泵空调机组+水源热新风机组:系统主要包括水源热泵空调机组(或整体或分离) +水源热新风机组(或整体或分离) +冷却塔水泵+风管+水管+铜管(分体式) ;屋顶或室外要放置冷却塔及冷却水泵,分体式热泵主机可集中放置,末端及风管、水管可放置于吊顶内。
系统优点:无需制冷机房,各个空调区域可单独灵活控制;只有冷却水水管,管路相对简洁;
系统缺点:分体式热泵主机很多,较分散,因此故障点多。推也冷却水为开式系统,锈蚀、污垢很多,热泵主机冷却管路易堵,既影响制冷效果又修不易维保养;热泵主机若安装于吊顶内则噪音较大;
二、 系统主机:
1、水冷冷水螺杆主机特点:技术成熟、稳定可靠:
能效比COP为4.85:寿命25--30年: 2510无级调节:不易发生故障,维修保养费用较低;
2、风冷式冷水机组主机特点:技术相对成熟、稳定可靠:能效比COP为3 89;寿命15-20年; 25-1005无级调节或模块式调节:主机放置于室外,会锈损,维修保养费用较高;
3、数码变容量(变频)主机特点:技术相对成熟、稳定可靠:能效比COP为3 25;寿命15- 20年;10 100%容量无级调节,节能省电:主机放置于空外,会锈损,维 修保养费用较高。
4、水源热泵机组主机特点:技术相对成熟、稳定可靠;
能效比CP为369;寿命10 15年:主机冷凝器易堵,维修保养麻烦,费用较高:
三、系统运行管理维修保养:
1、水冷式冷水机组系统:运行管理方便,可安排专人负贵机房管理;系统一年维 修保养一次,费用较低:目前占国内中央空调份额约为68;
2、风冷式冷水机组系统:运行管理方便,可安排专人负员管理:系统一年维修保 养一次,费用较低;目前占国内中央空调份额约为20%:
3.致码变容量(变频)系统:行管理方便,可安排专人负责管理: 系统一年维修保养一次,费用较低;目前占国内中央空调份额约为68%;
2、风冷式冷水机组系统:运行管理方便,可安排专人负责管理;系统一年维修保养一次,费用较低;目前占国内中央空调份额约为20%;
3、数码变容量(变频)系统:行管理方便,可安排专人负责管理;系统一年维修保养一次,费用较低;目前占国内中央空调份额约为%;
4、水源热泵机组系统:运行管理方便,可安排专人负责管理;系统半年维修保养一次,费用较高;目前占国内中央空调份额约为2%;
四、 酒店系统运行耗电对比:
1、客房80--100%使用率时:耗电最少的系统依次是:水冷式冷水机组系统;风冷式冷水机组系统;数码变容量(变频)系统;水源热泵机组系统;
2、客房60 -80%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水冷式冷水机组系统;水源热泵机组系统;风冷式冷水机组系统;
3、客房40--60%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水冷式冷水机组系统;水源热泵机组系统;风冷式冷水机组系统;
4、客房20-- 40%使用率时: 耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统:水源热泵机组系统:水冷式冷水机组系统;风冷式冷水机组系统;
5、客房1--20%使用率时:耗电最少的系统依次是:数码变容量(变频)系统;水源热泵机组系统;水冷式冷水机组系统;风冷式冷水机组系统;
五、系统造价对比:
1、 水冷式冷水机组系统造价约为: 40004500元/冷吨 (未端冷量)
2、水源热泵机组系统造价约为: 4500-- 5000元/冷吨 (未端冷量)
3、风冷式冷水机组系统造价约为: 5000-- 6000元/冷吨 (末端冷量)
4、数码变容量(变频)机组系统造价约为: 7000- 8000元/冷吨(末端冷量)
六、 选型:
综上所述,经过对比科源制冷认为水冷式冷水机组风机盘管新风机组系统是此酒店空调工程性价比最高的中央空调系统。
|
|