推广王
- 最后登录
- 2021-5-20
- 注册时间
- 2018-10-25
|
楼主
随意吧 发表于 2020-11-21 08:44:44
干粉灭火器常用的打开方法为压把法。将灭火器说到距火源恰当位置后,先上下颠倒几回,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准焚烧强烈处,拔去稳妥销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。敞开干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉稳妥卡,旋转敞开旋钮,打开贮气瓶,滞时l-4秒,干粉便会喷出灭火。
储存关键
一、干粉灭火体系贮存设备宜由干粉贮存容器、容器阀、安全泄压设备,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及操控设备等组成。并应契合下列规则:
1、干粉贮存容器应契合国家现行标准《压力容器安全技能督查规程》的规则;驱动气体储瓶及其充装系数应契合国家现行标准《气瓶安全督查规程》的规则。
2、干粉贮存容器规划压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不该大于0.85,其增压时间不该大于30s。
3、安全泄压设备的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火体系部件通用技能条件》GB16668履行。
4、干粉贮存容器应满意驱动气体系数、干粉贮存量、输出容器阀出口干粉运送速率和压力的要求。
二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不该大于0.015%(m/m),其它气体不得大于 0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉贮存容器的工作压力。
三、干粉灭火体系贮存设备的安置应方便检查和保护,并宜防止阳光直射。其环境温度应为―20℃~50℃。
四、干粉灭火体系贮存设备宜设在专用的贮存设备间内。专用贮存设备间的设置应契合下列规则:
1、应接近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。
2、耐火等级不该低于二级。
3、宜坚持枯燥和良好通风,并应设应急照明灯具。
五、当采纳防湿、防冻、防火等办法后,局部应用灭火体系的贮存设备可设置在固定的安全围栏内。
文章源自:江门消防器材
http://www.hongdaxiaofang.com
|
|