中国推广网

QQ登录

免注册,加入推广网

扫一扫,登录推广网

上一主题 下一主题

工业控制电缆的屏蔽层为什么要接地?-源富联颖

[复制链接]
西柚大大 发表于 2020-9-8 10:54:51
  在我们日常的生活中,工业控制电缆是不可或缺的一种电缆产品,它主要由缆芯以及保护套相辅相成,可从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路中使用。而在使用过程中,接线工艺是电力工程重要的项目之一,整个接线过程中,工业控制电缆屏蔽层接地是接线过程中必不可少的施工工序,大部分要求对工业控制电缆的屏蔽层进行接地。那么工业控制电缆的屏蔽层为什么要接地呢?下面源富联颖小编为您介绍:
  

  工业控制电缆屏蔽接地,主要是为了防止电气设备因受电磁干扰造成误动和危害,为避免电磁干扰,工业控制电缆的屏蔽层均应接地。屏蔽电缆的屏蔽层两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干绕场的作用,显著降低磁场耦合感应电压,可将感应电压降到不接地时感应电压的1%以下。
  当然,工业控制电缆电缆的屏蔽层两端接地也存在以下两个情况:
  1、当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于工业控制电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,会引起额外的冲击或干扰电压。
  2、当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号。但对应用于继电保护和自动装置回路的屏蔽工业控制电缆,由于其输入和输出均有一端在电网的高压或超高压环境中,电磁干扰是主要因数,为防止暂态过电压,故电气继电保护和自动装置的电缆屏蔽层宜在两端接地。
  关于工业控制电缆的屏蔽层为什么要接地就为大家介绍到这里。工业控制电缆的屏蔽层主要分作内屏蔽和外屏蔽两部分。它们都是为了使电缆导体与绝缘层、电缆绝缘层与内护层有良好的接触,消除由于导体表面和内护层表面不光滑所引起的表面电场强度的增加,一般在导体的表面包有金属化纸带(厚度为0.12mm的电缆低的一面,贴有厚度为0.014mm的铝箔以及橡塑电缆的薄铜皮)或半导体纸带。
  源富联颖科技(深圳)有限公司是一家专业工业控制电缆厂家,23年来,一直专注工业控制电缆、汽车电缆、医疗电缆、USB电缆、hdmi电缆、机器人电缆、电脑周边线、数字视听设备连接线、便携式移动装置连接线、通讯线缆、新能源汽车装置装备连接线、工业设备/船舶/通讯设备用线等。有需要的朋友咨询服务热线:13802247193,或进入网站 :http://www.copartner.com.cn/

中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易,请自行辨别,谨防上当受骗!内容真实性本站不承担任何法律风险
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表导致法律责任
4、投诉删除:侵权和违法不良信息举报受理邮箱:admin@iaozi.com (或者点击网站底部联系我们)