科源制冷:冷水机常见故障的应急处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
szwzyh 发表于 2018-4-24 10:16:07
  故障一:冷水机循环泵缺相

  冷水机循环泵多为三相电机提供动力。其保护电路常用快速熔断器作为安全措施。当某一只熔断器损坏或虚接时就造成电机缺相故障。此时电机将可能处于两种状态。多数情况下水泵将不能启动,导致球管油温异常升高,操作者容易察觉。有时还可能发生时转时不转,此时在球管未加负载时油温也许变化不大,若球管加载时正是电机停转之时,则可能发生严重后果。水泵发生时转时不转时常伴有油温不稳,冷水机异常振动,噪声增大等现象。综上所述,一但有上述情况发生应立即停机检查。

  可先在电机输入接口检测电压以确定是否缺相,若缺相则打开配电箱逐个检测熔断器。若某一熔断器损坏,可用一细导线将该熔断器两端临时性短接做加载试验。若运行恢复正常,可依据原熔断器电流值适当调整导线内的铜丝根数,并保留状态,使整个系统先投入运行以维持当前工作。

  若短期内找不到合适的熔断器,应尽快做熔断器修复试验,其方法可参照图1。将被测熔丝(可用多股导线的一根),假负载(电炉丝的一部分)与电流表串联自耦变压器输出端,并由最小值缓慢调节输出电压,记下被测熔丝熔断时的电流值。依据原熔断器的标称值和熔丝测试值确定导丝根数,并将其置入原熔断器管套内。一个近似原熔断器的替代品基本满足使用要求,待购到新熔断器后及时换下。

  图1 熔断器修复示意图

  故障二:冷凝器冷却风扇不转

  当冷却风机不能正常运行时,将导致系统内热交换能力的迅速下降。此时系统内压力升高,压缩机负荷加重,噪声增大,触摸冷凝器表面温度明显升高,面向冷凝器感觉不到有热风流动,即可基本确定风机故障。检测风机供电,触感机壳温度,拨感风叶活动,可进一步细化故障性质。预估维修周期。

  若不能尽快修复可采取如下措施:拆下待修风机,使冷水机壳离墙20 cm以上。用一台台式电风扇正对冷凝器逆向送风,开启冷水机观察设备运行情况,通常一台风扇即可满足冷凝器散热要求,若需要可再增加一台电风扇。实践证明此方法简单易行效果良好,能转时快速恢复主机运行。

  以上是科源制冷整理的冷水机常见故障的应急处理,如果您有更多问题欢迎咨询客服(www.keyuanzl.com),我们将竭诚为您服务。