来看看冷水机的误操作你中了几条

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
szwzyh 发表于 2018-4-17 11:03:24
  在冷水机的实际操作中,往往存在着以下几种误操作:

  (1)开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升,主机的运行电流增加,机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行,既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。

  (2)由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给操作人员造成误判断,误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加。

  (3)更有甚者,盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了,因而是错上加错。

  (4)一些空调主机房的操作人员开机时未严格按照机组的运行参数调节冷冻水进出水压力降,往往调得高于运行参数,当压力降过高时,不是关小冷水泵出水阀,而是采取打开另一台不运行机组蒸发器进出水阀,将过多的水从另一台机组蒸发器放走,以降低压力降,导致人为增加冷水泵的运行电流,造成电的浪费。

  (5)开机时,未先将不开机组蒸发器上的进出水阀关闭,造成一部分冷水从不开的机组蒸发器内流走,影响工作状态下机组的制冷效果。

  为了说明这个问题,下面就以两台机组(分别简称为A机和B机)为例,谈谈这种误操作的危害若A机开启,B机不开,A、B两机蒸发器进出水阀均打开。

  此时,设满足A机蒸发器冷冻水进出水压力降49kPa(0,5kg/cm)的流水量为100kg/s由于A、B机蒸发器均有水流经过,理论上流经A机蒸发器的冷冻水只有50kg/s,另50kg/s从B机蒸发器流走。实际上只有流经A机蒸发器的50kg/s冷冻水被制冷机降温经降温和未降温的各50kg/s冷冻水在出水总管汇合后,水温必定比从A机送出的冷冻水温高由于这种误操作人为产生的已升温的冷冻出水,送至各用冷场合后,其制冷效果必然降低。这种误操作人为地减少了机组的制冷量,难以满足各用冷场合的要求。同时,由于流经A机蒸发器的水量减少了,A机出水温度自然会低一些,往往给操作人员带来错觉,认为机组的制冷效果不错,实际上回水温度上升,必然延长机组的运行时间。主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机等设备加在一起算,浪费电相当严重(蒸发器进出水温差大,是由于水的流量小引起的)。

  (6)上一项误操作出现后,A机蒸发器进出水压力降肯定会减小。有的操作人员不是将B机蒸发器的进水阀关闭,加大A机蒸发器进出水压力降,而是错上加错,采取增开一台冷水泵的方法解决增开水泵后,虽然提高了A机蒸发器进出水压力降,但增开冷水泵完全没有必要,这等于是二台冷水泵对二台蒸发器工作,纯粹是浪费。

  以上几种误操作的主要原因是:

  (1)操作人员不了解机组的运行原理,仅仅满足于能开启主机就行。

  (2)操作人员怕麻烦,不愿去调节水阀,怎么方便就怎么操作(有的机房位置小,水阀安装在高空,水阀阀杆长,旋转圈数多,操作起来不方便)

  (3)有的操作人员甚至管理人员误认为增加冷冻水压就必然增加冷水机的制冷量。

冷水机:www.keyuanzl.com

分享到:  新浪微博新浪微博 QQ空间QQ空间
中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易(本站管理账号发布的帖子除外),谨防上当受骗!本站唯一管理账号:推广网官方
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任

中国推广网提供免费推广,免费营销,免费发布广告信息的网络推广平台。
关闭

网站推荐上一条 /1 下一条

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表