常见的七大消防设备系统该如何去排查、检修,如何定期做保护作业,保护作业详细又要做些什么。
一、火灾主动探查报警系统
1、检测火灾主动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的设备及其保护状况;
2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、设备质量、保护半径及与四周遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功用;
3、检测火灾报警控制器的设备质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转化功用,并对控制器的各项功用测验;
4、检测消防设备控制柜的设备质量、柜内配线、手、主动控制及屏面接受消防设备的信号反响功用;
5、检测电梯的迫降功用、消防电梯的运用功用,堵截非消防电源功用和着火层的灯火闪现功用;
6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功用;
7、检测火灾应急广播的动静功用,手动选层和主动广播、遥控敞开和强行切换等功用;
8、检测消防控制室的设置方位及显着标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功用;
9、检测火灾应急照明和分散指示标志的设置、照度、转化时刻和图形符号;
二、消防给水系统
1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设备、确保消防用水和防冻措施等;
3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手主动控制、启动时刻,主备泵和主备电源转化功用等;
5、检测水泵分离器的设置、标志及保送消防水的功用等;
三、室内消火栓系统
1、检查室内消火栓的设备、组件、规格及其间距等;
2、检测房顶消火栓的设置、陈冻措施及其充分水柱长度等;
3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、确保消防用水及其联接外形;
4、检测室内消火栓的首层和最晦气点的静压、动压及其充分水柱长度;
5、检查手动启泵按钮的设置及其功用;
四、主动喷水(雾)扑火系统
1、检查管网的设备、联接、设置喷头数量及末端管径等;
2、检查水流指示器和信号阀的设备及其功用;
3、检测报警阀组的设备、阀门的状况、各组件及其功用;
4、检测喷淋头设备、外观、保护间距和保护面积及与接近障碍物的距离等;
5、对报警阀组中止功用试验;
6、对主动喷淋水(雾)系统中止功用试验;
五、防排烟及通风空调系统
1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并丈量其风速和正压送风值;
2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功用;
3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;
4、对各个系统中止手动、主动及联动功用试验;
六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁
对其外观、设备、传动机构、动作程序及其手动和联动功用中止检测;
七、气体灭火系统
1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂保送管道、喷咀及防护区的设置和设备状况;
2、对气体灭火系统模似联动试验、检查先发声、后发光的报警程序,检查堵截火场电源、主动启动、延时启动量、防火阀和排风机、放射过程、气体释放指示灯等的动作能否正常