风淋室与缓冲间气闸室的区别与共同点是什么

[复制链接]
qdbhjh888 发表于 2019-9-24 10:25:48
风淋室重要的一个功能就是有效地隔离洁净室外界之间的有效屏障,风淋室对比缓冲室及气闸室的主要区别在于风淋室带有净化过滤吹淋功能。
缓冲室结构和风淋室大致相同,主要体现在内外箱体的构成,和尺寸空间方面,它比风淋室主要就少在不带吹淋,因此内部也没少了风淋室的主要控制系统和净化过滤器及风机,它的主要作用就是带有电子互锁,缓冲室人员或物料自非洁净区进入洁净区的必然通道,其气压是自外(非洁净区)向内(洁净区)梯度递增。缓冲室的作用有两个,一个是防止非洁净区的气流直接进入洁净区,有了一个缓冲室就大大降低了这种可能。二个是人员或物料自非洁净区进入洁净区时,在缓冲室有一个“搁置”进行自净(主要是物料),以免进入洁净区后,对洁净区造成污染。
气闸室的功能,为保持洁净室内的空气洁净度和正压控制而设置的缓冲室。气闸室通常设置在洁净度不同的两个相同的洁净区,或洁净区与非洁净区之间。
防止不同环境之间交叉感染,气闸室对于相连接的各功能间的空气压力为负压,并全排,气闸室具有两扇不能同时开启的门,其目的是隔断两个不同洁净环境的空气,   防止污染空气进入洁净区,气闸室有送风和不送风之分。要求严格的生物洁净室的气闸室,都有净化空调送风。
气闸室与缓冲间的区别
共同点:气闸间和缓冲间都是为了隔断两个区域,防止它们之间直接连通;它们都有送排风,都是全排,门都应该能互锁,不能同时开启,都有自净功能。
区别点:气闸间一般隔断的是两个不同的洁净区,它对两个区域都是负压,主要作用是防止两个洁净区的交叉污染,作用是双向的
缓冲间是在非洁净区和洁净区之间,它对非洁净区是正压,对洁净区是负压,主要作用是防止非洁净区对洁净区的污染,作用是单向的。