风淋室不吹淋的原因与风淋维护保养

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
qdbhjh888 发表于 2019-9-18 11:12:09
风淋室是进入洁净室的必经之道,那么怎么检查风淋室不吹淋的原因呢?如何对风淋室进行维护保养呢?接下来碧海净化告诉您;
风淋室不吹淋的原因;
1、首先检查电源开关和急停开关是否处于开启状态,如两个原因都不是,则应检查电路、漏电开关是否合上。(1)IC电路板所配置的FUSE保险管是否熔断,如是保险管熔断则需更换4A的保险管。(2)检查微动开关和光电开关是否动作,如无动作,应更换微动开关和光电开关。(3)如交流接触器不工作时,则影响风淋,需更换交流接触器。
2、若电路板不能输出信号于交流接触器线圈,则需换IC线路板。风淋室正在吹淋时不准强制开门,若遇紧急意外情况,可按急停开关停机。
3、风淋室通电后,两侧门电子互锁,一侧门未完全关闭时,严禁强行打开另一侧门。
4、风淋室处于吹淋状态时,严禁开门(直到吹淋停止)。遇紧张情况,可按急停开关停止吹淋后开门,吹淋结束后,严禁强行打开前门。
5、风淋室由专人进行操作,吹淋喷嘴经定位后,非操作人员勿轻易移位。
风淋室的维护保养:
1、经常擦拭风淋室,保持内部清洁。
2、建议初效过滤器每一个月更换一次,视实际使用情况可适当延长或缩短更换周期。
3、当吹淋风速明显降低时,需要更换空气过滤器。