推广贵宾
- 最后登录
- 2024-5-4
- 注册时间
- 2019-4-2
|
楼主
清风见月 发表于 2024-4-13 21:39:36
川消自动跟踪定位射流灭火装置
川消自动跟踪定位射流灭火装置产品详情:
1.川消自动跟踪定位射流灭火系统定义
利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件对火、温度等的探测进行早期火灾的自动跟踪定位,并运用自动控制方式来实现灭火的各种室内外固定射流灭火系统。系统由带探测组件及自动控制部分的灭火装置和消防供液部分组成。灭火装置分为自动跟踪定位消防炮灭火装置和自动跟踪定位射流灭火装置。
2.川消自动跟踪定位射流灭火装置性能参数
自动跟踪定位射流灭火装置是集光电传感技术(或可视化图像探测技术)、单片机技术、机械传动技术、流体力学、现代通讯技术于一体的高科技消防产品,其采用数字图像或红紫外双波段探测手段,能够有效避免外部环境光线干扰,全天候对被保护区域进行实时监控,一旦区域内发生火情,装置将在60S内完成探测及跟踪定位,对准火点进行喷水灭火,灭火完成后设备自动复位并待机监视。
| 型号 | 工作压力 | 射水流量 | 保护半径 | 监控半径 | 安装高度 | 火灾响应时间 | 接口形式直径 | 设备安装方式 | 现场通讯方式 | ZDMS0.6/5S-CX-B | 0.6MPa | 5L/s | 30m | 45m | 6~24m | ≤30s | 螺纹DN25 | 吊装 | RS485 | ZDMS0.6/5S-CX-F | 0.6MPa | 5L/s | 30m | 45m | 6~24m | ≤30s | 法兰DN32 | 吊装 | RS485 | ZDMS0.8/10S-CX | 0.8MPa | 10L/s | 35m | 45m | 6~24m | ≤30s | 螺纹DN25 | 吊装 | RS485 | ZDMS0.8/20S-CX | 0.8MPa | 20L/s | 50m | 80m | 8~24m | ≤60s | 法兰DN50 | 吊装/座装 | RS485 | ZDMS0.8/30S-CX | 0.8MPa | 20L/s | 55m | 80m | 8~24m | ≤60s | 法兰DN65 | 吊装/座装 | RS485 | ZDMP0.2/5S-CX | 0.2MPa | 5 L/s | 6m | 7m | 6~24m | ≤30s | 螺纹DN40 | 吊装
|
以上是川消自动跟踪定位射流灭火装置的详细信息,如果你对川消自动跟踪定位射流灭火装置的价格型号、图片有什么疑问,欢迎来电咨询!
来自:川消自动跟踪定位射流灭火装置 http://www.cazv.com.cn/cp/html/?2720.html
|
|