1.日常查看
体系在运用中。应每日对其进行查看,查看内容包含:
(1)水源的水量和水压。
(2)消防泵动力。
(3)报警阀各部件的作业状况。
(4)主动充气设备的作业状况。
2.定时查看
除日常查看时,尚应每季度或半年对体系进行一次定时查看,内容包含:
(1)喷头。喷头外表应清洁,尤其是感温元件部分,对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净;对含油污垢的喷头应将其分批拆换,会集清理、但不能拜酸碱溶液或热火洗刷。
(2)报警阀。对报警低。进行开阀实验。观察阀门敞开功能和密封功能,以及水力警铃、推迟器、加速器的功能。此实验可通过结尾实验设备进行。如发现阀门敞开不通畅或密封不严,可拆开阀门查看,视状况互换阀瓣密封件。对安装的压力表要定时检验。
(3)管路。查看体系骨路有无腐蚀渗漏,湿式体系管路内的水应定时排空、冲刷。对水雾体系管路中的过滤设备。应定时打扫。如发现管路内有沉积物,应进行冲刷,冲刷可采取以下两种办法;
顺洗:将结尾喷头拆下或将结尾配水管的冲刷口与排水连通,然后将报警阀翻开放水,将沉积物排出。
逆洗:由结尾喷头或太端配水管冲刷口引进压力水或压缩空气,使水逆行,由报警阀处的放水阀排出。此办法的长处是可防止沉积物过多将支管阻塞。
(4)水源。查看消防泵的启动、吸水、流量和扬程。消防水池、高位水箱和压力水罐的作业状况。
(5)查看火灾勘探报警设备和压力开关、水流指示器的作业状况。如发现故障应及时互换或检修。