推广王
- 最后登录
- 2021-10-11
- 注册时间
- 2018-6-27
|
说到风冷式冷水机,它在使用的时候,由于在生产的初期企业会针对风冷式冷水机进行全方位的处理,因此不会产生较高的噪音问题。但运行一段时间后,风冷式冷水机的噪音会不断增加,如果没有及时的进行处理的话,会对风冷式冷水机的安全运行产生严重的影响。那么如何降低风冷式冷水机的噪音呢?下面科源制冷小编就来为大家详细介绍下。
1、周围环境的影响。风冷式冷水机组的噪声、振动对周围环境的影响是设计中应考虑的问题,压缩机的噪声大小因不同机型不同安装方式而不同。全封闭比半封闭压缩机噪声低。轴流风机噪声因不同机翼和不同转速而不同,配八极电机比配六极电机的噪声低。噪音治理前安装设备前设计时应根据周围情况及噪声要求,灵活选用,力求经济合理。为了降低噪声、振动,风冷机组、水泵均作减振基础,冷水机组、冷水泵进出口均设软接头,风冷机四周设消声。
2、不能忽略减震装置。风冷冷水机组工程的噪音治理控制在机组的布置中除应考虑排风通畅,避免排风回流以外,在机组的底座及进出水管处必须安装减震装置,隔震效率要满足设计要求。在供冷、供热站内的空调水主干管道要安装有减震的吊架或支架,防止机组和水泵的振动通过管道传到其它地方。
3、优先选择噪声较低的品牌。目前单台风冷热泵的噪声一般在65~85db之间,每增加一台机组,整体噪声将增加3db,当一个工程中热泵的台数较多时则噪声就较难控制。因此在选用热泵的工程中机组的台数不宜过多,换句话讲就是热泵不宜在大型空调工程中采用,一般情况一个工程的热泵台数不应超过5台。
深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、实验室冷水机、风冷式冷水机、小型冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com)
|
|