中国推广网

QQ登录

免注册,加入推广网

扫一扫,登录推广网

上一主题 下一主题

太阳能光伏组件RCMU在应用时应规避的方面

[复制链接]
359660243 发表于 2023-11-29 15:23:24
  1、因每个厂商的计算逻辑都不一样,在此之前需与逆变器厂商做充分的沟通。因为每一家逆变器厂家的动作阈值计算策略都不一样,在设定这个动作限制之前,要了解厂商的漏电计算机制是Vout-V0或者是Vout-Vref。充分了解这个逻辑后再设置传感器的相关参数,这个步骤是非常关键的。Vout-V0的逻辑可以有效消除零点的偏差值,而Vout-Vref的逻辑可以消除外界温度所带来的对Vref的影响,零点的输出与Vref的差值要有所控制。例:要把动作阈值控制在某个动作限值公差的±1mA以内,若以Vout-Vref逻辑来做动作值判断,因叠加了V0与Vref之间的差值,那么1mA所对应的电压最大值不会按照传感器的理论增益计算所得。
  2、逆变器板端的电磁干扰较为严重。太阳能光伏组件在PCBA上一些常规继电器、电容电感等产生的干扰是容易被识别排查到的。然而有一些干扰源是不能在PCBA板端被发现的,比如一些逆变器厂商在做散热结构的设计,不会用到散热风扇而是考虑采用灌胶电感,灌胶后的电感作为一个整体安装在逆变器PCBA板外部(如下图12)。这种方案和把电感安装在逆变器内部相比在散热方面具有2大优势:
  ①空气的导热系数为0.023W/m·k,铝导热系数为是160 W/m·k,硅胶导热系数约为1.2 W/m·k。采用灌胶工艺的电感,相当于散热面积积扩大了3-4倍,散热速度提高了10多倍,因此可以降低电感温度。
  ②由于电感是逆变器第二发热元器件,电感和PCBA板分开安装,热量直接向外散发,不会提升逆变器内部温度。
  然而这个时候安装在PCBA板端的RCMU会容易受到下方逆变电感的干扰,引起RCD不能准确在规定的动作阈值内精准执行。为解决这个问题,可以从两方面入手:①RCMU的摆放位置尽可能远离干扰源;②摆放位置无法更改时,使RCMU尽可能做屏蔽处理

中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易,请自行辨别,谨防上当受骗!内容真实性本站不承担任何法律风险
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表导致法律责任
4、投诉删除:侵权和违法不良信息举报受理邮箱:admin@iaozi.com (或者点击网站底部联系我们)

分享到:  新浪微博新浪微博 QQ空间QQ空间
中国推广网提供免费推广,免费营销,免费发布广告信息的网络推广平台。

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表