重庆市万州区安监局电工登高架设作业证书上岗就业证-请不要错过考试
广州市安监局电工证查询方法,安监局电工证怎么考? 爱问知识人
应急管理厅特种作业操作证报考工种:
低压电工证、???高压电工证、焊工证、登高作业操作证、空调与制冷设备操作证
一、特种作业作业种类及准操项目:
1、电工作业——指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业(不含电力系统进网作业)
1)高压电工作业:指对1千伏(kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。
2)低压电工作业:指对1千伏(kV)以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。
报名费:750-850
登高证报考地点在哪里?登高证报名有哪些要求?,电工证怎么办理?正规安监局的多少钱,西安电工操作证低高压电工证陕西安监局电工证培训
[电工,这样的“规定动作”你落实了吗?千万别大意]作为电气维护人员,重要的电气设备有一项非常重要的定期工作或许大家不会陌生,那就是定期开展红外成像检测。 或许有人会问:红外成像检测是干什么的?
查阅相关专业技术资料可知,红外测温仪可在一定距离内在线检测发热点的温度,通过扫描,还可以绘出设备在运行中的温度梯度热像图,而且灵敏度高,便于现场使用。它可以在-20℃~2000℃的宽量程内以0.05℃的高分辨率检测电气设备的热致故障,揭示出如导线接头或线夹发热,以及电气设备中的局部过热点等,能第一时间方便、快速、准确地找出电气设备运行的异常和缺陷。 或许有人会问,如果不开展红外成像检测又会怎么样呢? 在这里,笔者和各位同仁分享一起典型的“重要电气设备没有及时进行红外成像检测造成全厂停电事故”,和大家探讨下“规定动作”落实。 2020年5月某电厂发生一起两台机组全停事故,直接原因为2号机电锅炉蓄热变低压侧C相母线连接处接头运行中熔断,引起弧光短路,导致2号机蓄热变保护动作,联动2号发变组保护动作、机组跳闸;短路弧光同时灼伤上层1号蓄热变低压侧B、C相母线,引发1号机蓄热变保护动作,联动1号发变组保护动作、机组跳闸。 经过调查分析,事件原因为管型母线中间接头施工工艺存在缺陷,引起过热,导致绝缘击穿,电弧放电,造成管型母线中间接头烧损所致。 值得注意的是,调查报告显示:“虽然对变低压侧管型母线每月一次使用温枪进行测温检查,但是对于接头绝缘异常变色现象没有引起高度重视”。同时指出,(运维人员)“没有全面开展现场设备检查,对重要电气设备没有及时进行红外成像检测。” 这样看来,出了问题倒查起来,单单有测温检查时不够的,关键还是要看“红外成像检测记录”。 这样看来,红外成像检测对对重要电气设备安全运行至关重要。尤其是在设备高负荷长时间运转、温度升高、故障率增大的情况,防微杜渐的开展“安全距离外”的红外成像检测工作十分必要。 百度十下不如咨询一下(新考年审复审继续教育同步报名中)
报名咨询热线:150 2316 7724 (微信和QQ同号) |