我们具体分析接线端子容易出现的问题
1、开关电源操作面板无显示:
首先应该测量控制端子的控制电压和10V频率调整电压,若为零,则端子使用正常,否则需更换品质更高的连接产品;其次测量变频器主接线端子电阻是否正常;
2、变频器进线无法测量数据:
查看变频器菜单中的故障记录时未发现有故障,而对操作面板上各按键的操作在事件记录中则有记录。检查变频器内A10主板、A22电源板上的LED指示灯均正常,用试电笔测变频器的进线电源,发现有一相显示不正常,用万用表测量三相结果为:Vab=390V,Vac=190V,Vbc=190V。经检查系进线端子排处接触不良。
3、逆变模块中端子的炭化问题:
当检查逆变模块无不良症状时,应检查各个端子与地之间的绝缘不良问题,一旦发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,从安全角度考虑,更换损坏变频器端子,变频器便可恢复正常运行。