推广新手
- 最后登录
- 2023-4-5
- 注册时间
- 2023-3-21
|
楼主
dongxindz 发表于 2023-4-5 17:32:18
配电室sf6气体泄漏在线监测报警系统,配电室sf6泄漏监测报警系统
联系电话:李经理 15376190119
李女士 18463978336
www.qitijianlouyi.cn
系统特点与主要功能
1.先进的传感器技术
采用超声波测速技术,可定量检测SF6气体浓度。
2.多重检测功能
主要针对SF6气体泄漏和缺氧状况进行检测,并兼有温度、湿度等环境数据的辅助检测功能,完全符合《电业安全工作规程》要求。
3.早期现场报警技术
微量检测技术能发出早期现场警报,并指示气体泄漏位置,及时通知危险地点内人员疏散,寻找及消除泄漏源,保护运行设备。
4.现场总线设计
一根电缆连接所有采集器及主机,可分立可组合,具有很高的现场适应性。
5.多点组网检测
最多128点同时检测(可根据用户需求扩展),满足现场环境需要,提高检测可靠性。
6.远程控制能力
数据可传送到远方控制中心,并提供开关量信号及+24V信号。
7.开放性设计
可方便组成远程监控系统,系统通讯采用标准通信规约,系统可方便接入综自监控系统或其他系统。
8.长寿型设计
充分利用单片机的工作灵活性,传感器采取间歇式工作测量,大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命。
9.历史数据记录和查询
大容量数据存储器,可查询报警记录。
10.自动语音提示、报警
自动语音提示实时检测结果,加强现场工作人员的直观感觉。
11.免维护设计
整机无可调节器件,高等级、品质保证的元器件选用,优异的抗干扰性能。
工作环境 -10-50℃, 环境湿度≤95%,海拔2000米以下
工作电源 AC/DC 185-265V
功耗 主机:<20VA 变送器:<5W
SF6气体泄漏报警值 缺省:1000ppm,可根据需求执行设置
报警误差<5%(V/V)
氧含量检测范围 0-25.0%(V/V), <0.5%(V/V) 低于18.0%报警
风机启动 1.SF6气体泄漏时自动通风
2.氧气含量≤18.0%时风机自动启动
3.自动定时排风
4.可手动强制启动风机排风
温度显示范围 -20-99℃
湿度显示范围 0-99%RH
报警输出触点功率 AC220V/3A
风机输出触点功率 AC220V/3A(增加风机控制器为30A)
绝缘性能 >10MΩ(外壳与电源间)
抗电强度 >2000V(外壳与电源间)
电磁兼容特性 快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3级
雷击(浪涌) GB/T17626.5-1999 3级
变送器与主机通讯 标准RS485接口,波特率4800BPS
RTU通讯 标准RS485、RS232接口,波特率4800BPS
配电室sf6气体泄漏在线监测报警系统,配电室sf6泄漏监测报警系统
配电室sf6气体泄漏在线监测报警系统,配电室sf6泄漏监测报警系统
|
|