科源制冷:螺杆式冷水机低阀温故障是什么原因?

[复制链接]
bsby123 发表于 2018-10-23 18:25:36
  螺杆式冷水机膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素,一般它与冷媒水出水温度差5~6℃。当发生低阀温故障时,压缩机会停机,当阀温回升后,自动恢复运行,保护值为-2℃。产生低阀温故障的原因如下:
  (1)制冷剂少量泄漏,一般表现为低阀温故障而不是低压故障。制冷剂不足,在膨胀阀出口处即蒸发,造成降温,表现为膨胀阀出口出现结霜,同时吸气口温度较高(过热蒸汽)制冷量下降,降温慢。
  (2)膨胀阀堵塞或开启度太小,系统不干净,如维修后制冷剂管路未清理干净,制冷剂不纯或含水分。
  (3)冷媒水流量不足或蒸发器堵塞,换热不良造成蒸发温度低,吸气温度也低,而膨胀阀的开度是根据吸气温度来调节的,温度低则开度小,从而造成低阀温故障。
  (4)电气故障引起的误报,如阀温线接触不良,导致电脑显示-5℃不变。
  深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、冰水机、工业冷冻机、风冷式冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com)