端子接线容量:为您轻松连接......

    容量,常指一个物体的容积的大小,容量的公制单位是升。容量也指物体或者空间所能够容纳的单位物体的数量。现广泛应用于计算机硬盘、电池等储量的计量。端子的接线容量,顾名思义就是指接线端子内可接入导线的多少。
    根据IEC947-7-1:1989,端子生产厂家必须给出组合端子的额定截面——接线容量。这里的额定截面指的是端子所能连接的,符合特定温度、机械和电子要求的,单股、多股或细股导线的截面值。同样,端子生产厂家还必须给出组合端子的额定连接容纳量,也就是给出端子所能连接导线的截面范围、同时可接导线数目以及对导线末端所需进行的每一项预处理。导线可以是刚性(单股或多股)的,也可以是柔性(细股)的。
    这些数据均在产品特殊技术参数中标出。同样还给出使用管状裸端头和管状预绝缘端头时的截面范围。另外还需标出连接两根同为刚性或柔性的导线时可接导线的截面范围以及使用管状端头式可接两根柔性导线的截面范围。
    电气的组合端子的额定连接容量大都超过了标准的要求,因为标准只要求端子必须能够连接截面等于额定截面或小于1到2个等级的导线。(截面在0.2mm2和35mm2之间的规定)
    接线端子根据DIN VDE 0611-1:1977-11标准,额定截面至10mm2的组合端子必须能连接未经特殊处理的导线和不使用管状端头的导线。
    “特殊处理”这一表述包括了导线末端沾锡处理、使用铜压接端头、将导线末端弯折成耳饼状等,但将导线在插入端子板前板直或者将多股导线绞合使其末端硬挺则不包括在内。经过末端沾锡处理的导线不适合连接到螺钉型接线端子上。