小············知··········识
不是的话,重复2)、3)操作,直至符合要求。调节过程必须小心仔细。(如果热力膨胀阀油堵严重,拆下后用无水乙醇进行清洗,再重新装上;失去调节功能的热力膨胀阀应更换;安装热力膨胀阀需注意感温包安装位置和做好保温工作)另外,在实际中,采用如上仪表检查热力膨胀阀工作情况,往往要浪费大量的时间,可采用目检与仪表检查相结合的方法,即先用眼睛观察压缩机回气管的结露情况,发现异常后,再用仪表检查。这样,可以节约大量的时间,而且完全可以达到检查目的。力膨胀阀调整效果实例现根据上述步骤对杭州市电信分公司惠兴路七局程控机房的HIROSS空调热力膨胀阀进行了调整。在检查中发现一台94年安装的HIROSSO55型空调在两个压缩机都运行的情况下,进回风温差偏小(回风22.5℃,送风16.8℃)空调制冷效果不明显。观察视液镜和干燥过滤器,发现氟利昂充足,排除少氟和过滤器堵塞,进一步检查,发现两台空调压缩机回气有过热、热力膨胀阀出口处温度偏低现象,用数字式温度计测得其中一个系统蒸发器出口温度为18℃,压力表测得回气压力为3.2kg/cm2,对应的蒸发温度为-5℃,过热度为23℃,明显偏离正常的过热度,从而诊断为热力膨胀阀开启度不够,决定调整热力膨胀阀开启度。 |
|