推广王
- 最后登录
- 2023-12-29
- 注册时间
- 2022-5-24
|
楼主
492482092 发表于 2022-9-8 14:15:03
微型电流互感器的稳态饱和特性,让视觉传感器来给大家说说看
环形变压器要求保护用微型电流互感器在规定的一次电流范围内,二次电流的综合误差不超过规定值。对于有铁芯的微型电流互感器,引起误差的Z重要因素是铁芯的非线性励磁特性和饱和度。微型电流互感器的饱和可分为两类:一类是大容量短路稳态对称电流引起的饱和(以下简称稳态饱和);二是短路电流含有非周期成分,铁芯有剩磁,诱发瞬态饱。这两种饱和的特性有很大的不同,造成的误差也有很大的不同。在相同的允许误差条件下,考虑暂态饱和要求的变压器铁心截面可能是仅稳态饱和时的几倍到几十倍。因此,对螺线管变压器的造价和安装条件都提出了严格的要求。以往中低压系统和发电机容量较小时,变压器暂态饱和的影响比较小,一般不采取特殊对策。对于当前的特高压系统和大容量机组,暂态饱和已成为保证继电保护正确动作的一个必须考虑的因素。由于变压器暂态饱和的机理和计算复杂,变压器暂态饱和的成本很高,在实际工程中的应用比较混乱。
微型电流互感器的稳态饱和特性
当稳态对称短路电流通过微型电流互感器器产生的二次电动势超过一定值时,变压器的铁芯将开始饱和。这种饱和状态下的次级电流如图1所示,其特点是:失真的次级电流呈脉冲状,正负半波大致对称,失真开始时间小于5ms(1/4周期)),并且次级电流的有效值将低于不饱和状态。对于反映电流值的保护,例如过流保护和阻抗保护,饱和会降低保护灵敏度。对于差动保护,差动电流取决于两侧变压器饱和特性的差异。
|
|