青岛风淋室出厂后的检测标准

[复制链接]
qdbhjh888 发表于 2019-9-9 11:47:51
风淋室在生产完或者安装完后,风淋室厂家或者业主都要对其进行基本检测,以确定风淋室是否合格,能否投入使用,以下青岛碧海净化整理的几个检测的重要标准,供风淋室用户们参考使用:
  高效过滤器安装完成后,应按照(洁净室施工及验收规范)所提供的现场检漏方法进行检漏。喷口风速的测试方法采用GB 8070提供的方法。风淋室气流平均风速为各测量出风口风速读数的算术平均值。被测风淋室门前中心水平向外1000mm,高度距地面1500mm处测量。噪声值应符合相关要求。
  每隔500mm设置一个测量点。与内壁距离小于150mm时,不再设置。被测空气风淋室置于正常工作条件下,用照度计在高度距地面800mm处检测各测量点。被测风淋室的照度为各测量点照度的算术平均值,在吹淋室外安装压差表,将其测管通过能密封的孔置于吹淋室内距地面1m高,距内壁不小于20cm处。关好吹淋室的门,启动吹淋室的风机。15秒钟后测量室内外压差。重复测量三次。泄漏电流,按照的标准进行检测。电流值应符合规定。
以上就是碧海净化介绍的风淋室在出厂后的检测标准的内容,希望可以帮助到大家。