北京酒仙桥M8数据中心机房面积约6000平方米,共建设有1052架机架,柴油发电机组、外市电、高压配电、变压器、PS房、蓄电池房等放置在一楼,IT机房、运维值班监控室等放置在三楼。并预留二期二楼3000平方米扩容,扩容后总机柜数为2000架。酒仙桥M8数据中心,位于北京市朝阳区酒仙桥东路一号M8栋。距离地铁站500米。酒仙桥M8数据中心属于国际t3+级,BGP六线机房。

  市电引入

  两路一类专线市电采用10KV三相线路引入,互为主备,自动切换使用。机房供电系统全为2N架构。

  变压器

  变压器把10KV的高压电转换成380V的三相交流电源,一期建设4台2500KVA干式三相电力变压器系统,每台运行负载45%,2N系统架构。

  柴油发电机

  6台(5+1系统)高压柴油发电机在市电均中断的情况下,25秒内自动启动发电带载,保证99.99%的持续电力供应,数据中心预留可扩容空间。

  PS系统

  PS系统有独立的输入与输出电缆路由,分A、B路物理隔离。PS以2N冗余备份模式工作,二套系统同时对设备进行双路供电,均分负载,一旦有其中一套PS系统出现故障,则另一套PS带载整机房负荷,电池组保证供电大于半小时。

  空调系统

  采用通信机房专用大功率空调,风柜,保证机房具有最适合服务器运行的机房环境,机房空调主机采用风水冷节能空调主机,下送风、上回风的送风方式,机柜冷通道封闭。机房温度变化范围保持在18-22℃,湿度变化范围保持在50-60%,精密空调采用N+2冗余结构,PS供电。

  消防系统

  机房采用防火架构及材料,消防能力符合电信级标准,分成多个防火区,2小时耐火墙隔断,防火门窗,备有多个紧急通道。机房及楼道内安装温度烟雾感应消防系统、防火报警探测头,遇火情时系统自动报警,并启动FM200气体自动灭火系统灭火。消防气体使用(七氟丙烷)。

  消防系统

  机房采用防火架构及材料,消防能力符合电信级标准,分成多个防火区,2小时耐火墙隔断,防火门窗,备有多个紧急通道。机房及楼道内安装温度烟雾感应消防系统、防火报警探测头,遇火情时系统自动报警,并启动FM200气体自动灭火系统灭火。消防气体使用(七氟丙烷)。

  监测监督

  每排机架与通道设有监控摄像机,保证数据中心无盲点,视频保存90天

  所有机房门禁采用IC卡识别措施

  进入机房需通过授权,并通过监控识别

  区域,确保最高安全规格

  监控中心提供24x7x365全年无间断监测服务

  多级身份验证及访问控制系统

  数据中心周围与内部由视频监控摄像机进行无死角安全布控

  市电/PS功率以及载荷监测管理

  机房温度与湿度监控

  消防控制系统及漏水探测系统

  机柜级电流电压负载监控等

       联系:13031189628(微信同步)


分享到:  新浪微博新浪微博 QQ空间QQ空间
中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易(本站管理账号发布的帖子除外),谨防上当受骗!本站唯一管理账号:推广网官方
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任

中国推广网提供免费推广,免费营销,免费发布广告信息的网络推广平台。
关闭

网站推荐上一条 /1 下一条

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表