官方微信赞助推广网推广标签      本站信息都是网络用户发布,未经证实,谨防网络诈骗。本站内容均为会员发表,并不代表本站立场!

中国推广网

QQ登录

免注册,加入推广网

扫一扫,登录推广网

上一主题 下一主题

Reliable可靠ZSFZ湿式报警阀 FM/UL

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
清风见月 发表于 2024-7-27 00:00:02
Reliable可靠ZSFZ湿式报警阀 FM/UL



Reliable可靠ZSFZ湿式报警阀 FM/UL产品详情:

美国可靠湿式报警阀FM认证湿式报警阀组 法兰湿式报警阀DN100-200

FM认证湿式报警阀,美国可靠湿式报警阀,ZSFZ湿式报警阀系统,FM认证报警阀

1.工作原理
由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。
2.基本参数
1)额定工作压力
湿式报警阀、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级。
湿式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上应注明使用的较低的压力等级。
2)公称直径
湿式报警阀进出口公称直径为50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm.
湿式报警阀座圈处的直径可以小于公称直径。
技术要求
材料的耐腐蚀性能
(1)湿式报警阀阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制作。阀座应采用耐腐蚀性能不低于青铜的材料制作。
(2)湿式报警阀要求转动或滑动的零件应采用青铜、 黄铜、 奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制作。若采用耐腐蚀性能低于上述要求的材料制作时, 应在有相对运动处加入上述耐腐蚀材料制造的衬套件。
(3)延迟器设置的过滤网,采用耐腐蚀性能不低于黄铜的材料制作。
(4)水力警铃喷嘴和过滤网应采用耐腐蚀性能不低于黄铜的材料制作。
3.结构和间隙和连接尺寸
(1)结构
阀体上应设有放水口, 放水口公称直径不应小于20mm。在湿式报警阀报警口和延迟器之间应设置控制阀, 并能在开启位置锁紧。湿式报警阀应设置报警试验管路,当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能。延迟器进水口直径小于或等于6mm时,应设置耐腐蚀的过滤网。网孔较大尺寸不应大于保护孔径的0.6倍,过滤网总面积不应小于保护面积的20倍。水力警铃进水口公称直径不应小于20mm,排水孔面积不应小于喷嘴面积的50倍。水力警铃喷嘴直径不应小于3mm,过滤网孔较大尺寸不应大于喷嘴直径的0.6倍,过滤网总面积不应小于喷嘴面积的10倍。
(2)湿式报警阀的间隙
除阀全开位置外, 阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁阀体不应小于12 mm,对于有色金属或不锈钢阀体不应小于6mm。阀在关闭位置, 阀瓣或阀瓣上金属零件与阀座内缘之间至少有6 mm的径向间隙。,阀座外可能卡住碎屑的环形空间深度不应小于3mm.
(3)连接尺寸
湿式报警阀采用法兰连接方式时,法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合GB/T9112的规定。湿式报警阀采用沟槽式连接或其他连接方式时, 应符合相应的通用标准额定工作压力1.2 MPa,1.6MPa的湿式报警阀配套使用的管件,其结构尺寸应符合GB/T3287的规定,湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合GB/T3098.1-GB/T3098.3《紧固件机械性能》的规定,其设计载荷应满足要求。
4.安装要点
湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装位置周围,应留有充分的维修空间,以保证在最短的停机时间内修复,报警阀距地面的高度为1.2m。水力警铃是湿式报警阀的一个主要部件。水力警铃应设在有人值班的地点附近。其与报警阀的连接管道,管径为20mm,总长不宜大于20m,安装高度不宜超过2m,并应设排水设施。湿式报警阀、延迟器和水力警铃之间的安装距离、安装高度及管路直径应保证其功能符合相关要求 。湿式报警阀、 延迟器和水力警铃应能使用通用工具进行安装和现场维修。
5.注意事项
湿式报警阀,主要南阀体、阀座、阀瓣、密封垫片、连杆、环形槽旁通连接管以及压力表接管等组成。
湿式报警阀应安装在喷淋系统的总立管上,安装高度应按设计及标准网集要求,排水管不应只接在排水系统上.应接排水漏斗再接至附近的排水点。
湿式报警阀在安装及操作时应注意的事项如下。
1.湿式报警阀在安装时,应注意阀体的方向.并在安装前进行管道冲洗,避免泥沙污物沉积,防止堵塞环形槽。
2.安装时,如果发现湿式报警阀即使处于关闭状态,仍有水不断从延时器的排水口流出,说明阀瓣密封不严,应检查修理或更新。
3.应定期检查报警系统的工作状态,一般可通过自动喷淋系统的末端试验装置进行放水,以确认压力开关、水力警铃和湿式报警阀是否正常通水。
4.经常检查管路系统有无堵塞情况。检查方法是:关闭通至延时器、水力警铃管道上的阀门,打开主排水管的球阀,如有大量水流出说明管道通畅

以上是Reliable可靠ZSFZ湿式报警阀 FM/UL的详细信息,如果你对Reliable可靠ZSFZ湿式报警阀 FM/UL的价格型号、图片有什么疑问,欢迎来电咨询!

来自:Reliable可靠ZSFG雨淋报警阀 FM/UL认证 http://www.cazv.com.cn/cp/html/?2078.html

分享到:  新浪微博新浪微博 QQ空间QQ空间
中国推广网 - 免责申明1、本主题所有言论和图片纯属会员个人推广行为,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
2、本站不提供和不存在任何金钱交易(本站管理账号发布的帖子除外),谨防上当受骗!本站唯一管理账号:推广网官方
3、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者享有帖子相关版权并且依法承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任

中国推广网提供免费推广,免费营销,免费发布广告信息的网络推广平台。
关闭

网站推荐上一条 /1 下一条

扫描二维码
把此页分享给朋友

小黑屋|广告服务|联系我们|推广帮助|(京ICP备16009988号)

中国推广网(推广论坛)是免费网络推广平台||免费推广就上中国推广网

技术支持:推广网官方

中国推广网·免费发广告平台

快速回复 返回顶部 返回列表